yaoda33 Lv.2
2007年01月31日 09:41:43
只看楼主

三相空调插座前应加什么保护?是3P的断路器还是4P的漏电断路器?

三相空调插座前应加什么保护?
是3P的断路器
还是4P的漏电断路器?
免费打赏
weidongok
2007年02月27日 12:51:11
32楼
三P就可以了,三相空调没有N线的,只有PE。也不用漏电什么的
回复
chen780427@co163
2007年02月27日 13:40:47
33楼
三相空调电压--3N~,随便找一个看一看就知道了。没有N线无法控制。
回复
ccwy
2007年02月27日 13:52:47
34楼
应加4P的漏电保护断路器,因大多数的三相空调均为三相加N线而非PE线。
回复
song.hb
2007年02月27日 15:56:01
35楼
三相空调肯定有N线,不信找个看看!
回复
lantian9510
2007年02月27日 16:44:35
36楼
如果是TN-C系统,应该只能用3P的,用4P会断PE线,
如果是TN-C或者TN-C-S的,建议使用4P的,
不过我见过的基本上都是TN-C-S的,所有一般都可以用4P的
回复
djc321
2007年02月27日 17:13:36
37楼
我个人认应加装4P的漏电开关,开关的大小应与空调的额定电流稍大一点.而且PE要接。
回复
china_liang
2007年02月27日 18:54:29
38楼
三相空调是有N线的,控制面版上就要用到220V的电,没有他咋弄呢
回复
zhanglei2007
2007年02月27日 20:31:14
39楼
请问数那个大虾的三相空调用N的了,反正我是没遇到过,在公司帮着装空调时接线盒都是我装的,一般是放了4根线,N线从来都没用过.三相空调内部控制都是电路板控制,用N来有啥用呢?
回复
liuchuandehy
2007年02月27日 21:17:04
40楼
柜式空调不为可移动电器设备,外壳又是塑料的。谁家的空调外壳是铁的。因而故设计时采用4P不必带漏电保护断路器,挂式的3P也不带漏电。设不设漏电主要原因是接触可移动设备当触电后,手在电的作用下会紧握带电体。从而不能摆脱哦。而三相空调的外壳手是握不过来的。外壳又是塑料的。因而不需加漏电保护。
回复
lijiefu18
2007年02月27日 23:54:36
41楼
柜式空调加漏电,挂式空调不加漏电.
三相空调应该没有N线,只有PE线(漏电保护).如果是单相的会有N线.
回复