甲类厂房设置正压配电室,要求暖通做正压送风。一、正压送风的取风口我应该设置在什么地方,是配电室外墙还是距配电室几米以外!二、正压值取多大,相对于室外!
甲类厂房设置正压配电室,要求暖通做正压送风。
一、正压送风的取风口我应该设置在什么地方,是配电室外墙还是距配电室几米以外!
二、正压值取多大,相对于室外!
2楼
求高手解答,急用!!!
回复
3楼
这个问题倒是没遇见,如何可以的话可以用仪表风,仪表风经过过滤器,应该很安全
回复
4楼
这个属于暖通专业了,一般来说,正压送风系统有正压送风竖井,正压送风机一般在屋顶上,如果配电室附近没有通风竖井,那估计只能采用外墙外挂风机送风了,风机当然是要在室外,最好设置在远离房间门的地方吧!我是刚毕业的做施工管理的,电气专业,不太懂!计算的话更加不懂了!你可以去暖通的论坛问问
回复
5楼
“甲类厂房设置正压配电室,要求暖通做正压送风”
“正压值取多大,相对于室外”?
“正压”,配电室空气压强大于室外,目的:不让室外可燃气体流入配电室。
是为了防爆;
配电室不应有空气对流的窗,引压缩空气(有条件时,引仪表风)到配电室,不能对着开关柜吹。
流量多少要看配电室大小。
没有“正压取值多少”的说法。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-8-17 23:49 编辑 ]
回复
6楼
一、正压送风的取风口我应该设置在什么地方,是配电室外墙还是距配电室几米以外!
取风口的位置一般是设在爆炸危险区以外,距防爆区边界至少1m
二、正压值取多大,相对于室外!
30-50pa
回复
7楼
5.7.11条有详细说明,关于取风口的位置
回复
8楼
详见HGT 20698-2009 化工采暖通风与空气调节设计规范
回复
9楼
取风口满足防爆要求即可
正压值是暖通专业考虑的问题
回复