有那路英雄指点在下。
linmujun
Lv.2
2007年01月31日 13:35:42
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
高压缸湿机该怎么处理,最安全,和最快呢?
高压缸湿机该怎么处理,最安全,和最快呢?
免费打赏
荣昌制冷
2007年01月31日 15:47:45
2楼
暂时关闭(或适当关小)中冷液位进液调节阀,也可采取暂时卸载部分或全部低压级气缸,或将高压级(缸)的吸气阀适当关小,或暂时关闭(关小)高压缸的气缸冷却水等方法处理。以便快速提高高压缸的排气温度,消除高压缸的湿冲程。
回复
w78185787818578
2007年02月01日 10:37:16
3楼
多台机可直接停机处理.不能停机采取卸载关小吸汽阀办法.中冷也要迅速降下液面.可排向排液桶.没有排液桶,经手动节流阀倒流排向循环桶.放油阀排向集油器也是一个办法.机器潮车时冷却水不可停.
回复
linmujun
2007年02月01日 19:59:43
4楼
哦
以来是这样啊
多谢几位楼主了。
回复