18个m2用1匹半的分体机,频繁启动,会有什么后果!
boyquan1223
2012年08月18日 09:39:51
只看楼主

有个房间大概18m2,用1.5匹分体机,温度很快达到设定温度,外机就会停止,然后过几分钟之后又启动,这样频繁起停,会有什么后果!

有个房间大概18m2,用1.5匹分体机,温度很快达到设定温度,外机就会停止,然后过几分钟之后又启动,这样频繁起停,会有什么后果!
免费打赏
yzhchlan
2012年08月20日 09:17:57
2楼
对你的空调效果表示怀疑
18平米的房间
1.5匹的空调,很快就能达到设定温度(这个很快是多长时间?)
频繁启动也没多大关系
房间的保温效果这么差吗?
回复
wybbyw
2012年08月21日 10:14:03
3楼
这个肯定不是达到温度后停机的啊
回复
sunmalin
2012年08月21日 22:02:02
4楼
没问题的,放心吧正常使用吧
回复
boyquan1223
2012年08月22日 11:42:33
5楼
后来经过检查之后,发现感温探头掉下来了!
回复
boyquan1223
2012年08月22日 11:43:45
6楼
感温探头挨着那个回气管了,郁闷,就感觉机器开不到4,5分钟就停掉了,但是温度还没到!
回复
a13918425201
2012年09月07日 10:19:17
7楼
你可以的,问题先往复杂的想。这种情况都是老师傅干的。新手会现查电源,压力,遥控器。仰慕一下!!!
回复