我洁净室车间湿度上升不了,据了解应是当时设计加湿量太小了,现有何办法能把洁净室车间湿度提上去呢?注前题是在不增加新加湿器设备上.是否有什么办法可以行得通呢.请各位大侠帮忙了,谢谢!
我洁净室车间湿度上升不了,据了解应是当时设计加湿量太小了,
现有何办法能把洁净室车间湿度提上去呢?
注前题是在不增加新加湿器设备上.是否有什么办法可以行得通呢.
请各位大侠帮忙了,谢谢!
12楼
如果是加湿量设计小了 可以再空调箱外再加一台加湿器
回复
13楼
大哥,看清题目。
回复
14楼
大哥一心二用了啊!!
回复
15楼
MAU加器在加湿器前段有四段加热器
回复
16楼
提高干蒸气的压力和增加加湿器的孔径
回复
17楼
阁下所说的系统,湿度的控制完全由MAU控制,故必须提高MAU的送风温度,以增加其含水量,即12 ℃的空气、相对湿度就算是100%,其含水量每公斤空气为0.00873 kg的水份,若提高送风温度为16 ℃时则含水量增为0.01137 kg(此时DC必须能够完全克服室热内负,否则会造成温升),如此方可有效增加室内空气的含水份(就是对湿度啦)。
又如果是加湿量不足时就如楼上各位前辈所言,搞大蒸汽喷嘴。
还有不要期望在几分锺内就马上见效,这要看阁下的MAU风量与FFU循环风量的比率是多少而定,MAU风量越大,则室内湿度恢复就越快
回复
18楼
找我呀,免费提供改造方案!
回复
19楼
楼上的兄台是哪里的呢
可否留个TEL
回复
20楼
差多少?如果不多可以通过降温实现。
回复
21楼
关挺大的哦