机组是水源热泵压缩机是涡旋的用着用这叫高压报警了,排气温度也高球高手告知一下谢谢
机组是水源热泵压缩机是涡旋的用着用这叫高压报警了,排气温度也高球高手告知一下谢谢
12楼
大家说了很多,小弟补充一点啊,管路系统中有不凝性气体也会造成排气温度高,说明里面有空气,制冷剂过多也可能造成排气温度过高的啊
回复
13楼
排气温度由压缩比及吸气温度决定
压缩机内最高极限温度大约在150℃以下为宜,这时排气温度大约为120 ℃
排气温度上升最高的运转条件是低温制热
为防止排气温度上升,需保证以下3个要求:
①吸入的气体冷媒不能过度过热,
②吸气压力不能过低
③排气压力不能过高
回复
14楼
请教版主,开机压机启动10s跳高压呢?是热泵机组,供水量充足。
回复
16楼
排气温度高,就说明排气压力很高,就几点可能的原因我说一下:
排气压力高原因一般只有一个:就是冷凝不充分
导致冷凝不好的原因有:1系统内有不凝性气体
2
回复
17楼
排气温度高,就说明排气压力很高,就几点可能的原因我说一下:
排气压力高原因一般只有一个:就是冷凝不充分
导致冷凝不好的原因有:
1系统内有不凝性气体
2制冷剂过多,制冷剂在管路内占据很大一部分的换热面积,导致换热不充分
3冷凝器内部有油垢,水垢,导致换热面积减小
4冷凝器表面脏,洁尘
5冷却介质与冷凝温度的传热温差太小,不能满足冷凝的需要
6还有一个就是,一般不会发生的原因,就是冷凝器与设备不匹配,也就是设计不合理,冷凝面积小
回复
18楼
常见的原因是冷却水流量不够,请检查水泵、阀门等
回复
19楼
顶一下。
回复
20楼
当时的高压压力是多少?是不是确实超过了高压保护设定值?
回复
21楼
还有膨胀阀堵也有可能排气温度高。。。。。。
回复