急切请教变压器中性点问题???
qndq2006126
2007年02月01日 09:32:04
来自于变压器
只看楼主

最近设计一水电站,选用一台主变为SF9-25000/35,不知道怎么确定35kV变压器中性点怎么接地问题和是否装设避雷器。1、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下经消弧线圈接地, 什么情况下不接地?? 2、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下装设中性点避雷器,什么情况下不装??请各位大师指导!!!在下先谢了。

最近设计一水电站,选用一台主变为SF9-25000/35,不知道怎么确定35kV变压器中性点怎么接地问题和是否装设避雷器。

1、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下经消弧线圈接地, 什么情况下不接地??
2、请问怎么确定35kV变压器在什么情况下装设中性点避雷器,什么情况下不装??

请各位大师指导!!!在下先谢了。
免费打赏
hdsh01
2007年02月01日 21:28:05
2楼
1.单相故障电流大于10A(20~63kV网)时应经消弧线圈接地
2.当变压器中性点可能断开运行,且变压器中性点绝缘不是按线电压设计,应装避雷器
回复