工程处于收尾时期,正开始 对外墙进行清洗,但在今天开始清洗时便发现勾缝剂被严重酸腐蚀,有的被腐蚀起层,有的被腐蚀掉了,各位前辈,麻烦给个可取的方法进行处理。我也想了想,与前辈们学习一下~
工程处于收尾时期,正开始 对外墙进行清洗,但在今天开始清洗时便发现勾缝剂被严重酸腐蚀,有的被腐蚀起层,有的被腐蚀掉了,各位前辈,麻烦给个可取的方法进行处理。我也想了想,与前辈们学习一下~
![IMAG0125.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/0A/FB/rBBhH11HM-OAD9y6AAwBZOQ0Vk8848.jpg)
![IMAG0126.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0127.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0128.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0129.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMAG0130.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
回复
13楼
重新勾缝吧。。。。。。。。。
回复
14楼
用白水泥重新勾缝
回复
15楼
只有一个办法:勾缝剂重新搞
回复
16楼
用的不是专用勾缝剂吗??第一勾缝材料问题,第二就是草酸当时洗的时候没有及时用清水冲洗干净 造成草酸在勾缝剂便面,时间长了就会出现这种现象。。
回复
17楼
现在一般情况下施工班组在嵌缝时并非采用勾缝,而是用海绵擦缝,这样会造成嵌缝剂松散不密实,加上草酸浓度高了一点,很容易将嵌缝剂烧坏;另一种可能就是原料的质量问题,还有一种可能嵌缝时墙面水份不足造成嵌缝剂失水太快因此降低了嵌缝剂应有的强度,无法承受草酸的腐蚀,,,,,,,,
回复
18楼
大概如此吧,有过多草酸留在里面。
回复
19楼
回复
20楼
个人也觉得的草酸的浓度有关系,我也搞过类似的工程,但没出现这种问题啊
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
21楼
水泥没凝固好~!
回复