DN2800混凝土排污管只能通过井来拐弯吗?
惰鸟
惰鸟 Lv.2
2007年02月01日 11:02:04
只看楼主

大口径的混凝土管是不是做不出来弯头?而只能通过井来拐弯?

大口径的混凝土管是不是做不出来弯头?而只能通过井来拐弯?
免费打赏
cylwater
2007年02月04日 21:27:02
2楼
有关标准规定污水管转弯时要用污水检查井,多看看室外排水规范。
回复
accard
2007年02月04日 21:45:12
3楼
看你选用什么管材,要是用HDPE管,可以有一定的角度可以转,钢筋砼管不能。
回复
leonlxr
2007年02月05日 02:32:07
4楼
这么大的管径得计算才行了,还是算算能不能吧!光靠规范不一定能行得通了,还得考虑实际的情况!
回复
弓手
2007年02月06日 11:53:33
5楼
这么大的污水管是不是应该考虑用箱涵了.
回复
davidy622
2007年02月06日 15:33:02
6楼
混凝土管怎么会有弯头呢?
回复
hncddmy
2007年02月06日 15:33:02
7楼
呵呵,管径太大了,一般考虑箱涵或渠箱了!
回复
heijindishi
2007年02月06日 16:42:19
8楼
这么大的管径,检查井费用很很大,所以我想楼主的意思是能不能省省。如果只有几度的弯而且弧度很大,到是可以考虑,如果弯得厉害就不可以了,这可不能省,省了一次性投资的钱,可能你要被人家骂几十年
回复
wokantor
2007年02月09日 14:27:21
9楼
还没见过这么大的管径,最好做个箱涵,虽造价高了点,但安全,后期费用少。
回复
xyy47
2007年02月09日 16:32:40
10楼
2800是否用箱涵了?弯头的地方我想就在顶上留个直径700的孔做检查孔盖上盖板应该可以了
回复
lb_lin_gzb
2007年02月10日 02:42:58
11楼
教科书也说过,凡水流在转弯地方特别容易淤积,所以排水管道在转弯处设检查井是必要的,方便以后清疏!
回复

相关推荐