我现在做一个外网,只给一个商务楼通管道,直径为DN300;机房和商务楼中间有一个全地下的大停车库,现在想从停车库旁边的车道下沿路敷设直埋管道,但是路牙与车库外墙距离只有3米,根据规范规定直埋大于DN300的管道与建筑物基础间距至少为3米,所以管道只能敷设在道路下面了,但是路也只有4米宽,而且旁边还有平行敷设在地沟内的给排水的各种管道,规范规定热力管道与给排水的管道至少要水平间距1.5米,这样下来整个路面都不够用阿,所以我想,我的管道跟给排水共用他的地沟,不知道这样可不可以,而且我的管道应该在给排水管道的上面,是否还是按照规范说的垂直间距0.15米呢?
我现在做一个外网,只给一个商务楼通管道,直径为DN300;机房和商务楼中间有一个全地下的大停车库,现在想从停车库旁边的车道下沿路敷设直埋管道,但是路牙与车库外墙距离只有3米,根据规范规定直埋大于DN300的管道与建筑物基础间距至少为3米,所以管道只能敷设在道路下面了,但是路也只有4米宽,而且旁边还有平行敷设在地沟内的给排水的各种管道,规范规定热力管道与给排水的管道至少要水平间距1.5米,这样下来整个路面都不够用阿,所以我想,我的管道跟给排水共用他的地沟,不知道这样可不可以,而且我的管道应该在给排水管道的上面,是否还是按照规范说的垂直间距0.15米呢?
请教大家了!
2楼
可以共用地沟啊,水暖共沟很正常阿,做什么用的怎么会有这么大的管径
回复
3楼
高层商务楼空调
回复
4楼
可以作共同沟。
回复
5楼
可以和水专业共用管沟
但热力管道一般不是直埋的吗?
回复