最近有一工程,不允许设置屋顶高位消防水箱,请问大家不设置屋顶消防水箱的喷淋系统怎么做啊?需要注意些什么呢?请大家帮忙啊
最近有一工程,不允许设置屋顶高位消防水箱,请问大家不设置屋顶消防水箱的喷淋系统怎么做啊?需要注意些什么呢?请大家帮忙啊
2楼
10. 3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。
干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
不设消防水箱的话就要设设气压供水设备
回复
3楼
可是我计算的气压罐很大啊,不知道是不是我算错了
我是这样算算的:考虑最不利压力按照0.1MPA计,4个喷头就要5.32L/S,那么气压罐调节容积就要3.192立方米,这样的罐总容积就达到了10立方以上,罐很大啊,不知道是否应该这样计算呢?
如果最不利按照0.05Mpa计算的话,气压罐也要2.3立方左右,总容积也达到了8立方以上,还是很大啊!这种类型的大罐高度就达到了3.4米,而层高才3.9米,还要考虑梁,基础等等就不够了,这该怎么办呢?
请高手帮忙
回复
4楼
直接在地下水泵房增加一套消防增压稳压泵,不好吗?
回复
5楼
这是规范啊,要求气压罐的调节容积要保证最不利喷头工作10分钟用水量啊
回复
6楼
加设气压罐了。替代屋顶水箱
回复
7楼
采用稳高压系统不成吗?
回复
8楼
遇到通用的问题。很晕啊?不知道楼主后来怎么解决的?能否告知呢?谢谢了!
回复
9楼
遇到同样的问题。很晕啊?不知道楼主后来怎么解决的?能否告知呢?谢谢了!
回复