现在要做屋顶太阳能发电站,在屋顶上加荷载,檩条强度不够,现在要加固,怎么弄?加拉条的话,要重新开孔,厂房是生产地板,不能进行氧气切割,怎么办?
现在要做屋顶太阳能发电站,在屋顶上加荷载,檩条强度不够,现在要加固,怎么弄?加拉条的话,要重新开孔,厂房是生产地板,不能进行氧气切割,怎么办?
2楼
请教各位。。。
回复
3楼
把屋面板拿开 重新做檩条 这种方法可以不? 还有没有其他的方法
回复
4楼
主要是檩条加固,采用高频焊H型钢或者工字钢、槽钢,以加强整体。
回复
5楼
加YC吧 更好的办法楼下补充
回复
6楼
重新制作檩条是否简单一点,也许加固的造价还不低于重新制作。。。。
回复
7楼
加固檩条,不过这个施工量大,但是目的明确,对原结构影响较小。
回复
8楼
你太可怕了,YC干什么用的都不知道,还敢乱发言。
回复
9楼
你还是增加檩条的间距吧,就是在原有的檩条空中加檩条,不过你最好验下刚架够不够,当时设计时有没有哪么大的余量。如果设计院搞的应该的差不多,他们能的富余。
回复
10楼
做屋顶太阳能发电站,是局部加固吗?先验算或重新计算,有了计算结果,再定施工方案。
回复
11楼
檩条加密
回复