2011案例真题解法讨论
gz3450
gz3450 Lv.6
2012年08月20日 08:47:40
只看楼主

2011年真题已经出来,相信考友都做了,可能有部分题目自己做不出来或者做了心里没底,需要各位高手帮忙,理清思路,排除混淆的问题,也希望各位高手不要保留,踊跃参加,给论坛和自己一起提升的机会。我自己有几道题搞不清楚。

2011年真题已经出来,相信考友都做了,可能有部分题目自己做不出来或者做了心里没底,需要各位高手帮忙,理清思路,排除混淆的问题,也希望各位高手不要保留,踊跃参加,给论坛和自己一起提升的机会。我自己有几道题搞不清楚。
免费打赏
gz3450
2012年08月20日 21:34:22
22楼

还有几道题?
05.jpg 06.jpg 07.jpg
回复
艾迪888
2012年08月20日 21:37:28
23楼
14. 有关该110/10kV变电站应设置的继电保护和自动装置,下列哪项叙述是正确的?
(A) 10kV母线应装设专用的母线保护
(B) 10kV馈电线路可装设带方向的电流速断
(C) 10kV馈电线路宜装设有选择性的接地保护,并动作于信号
(D) 110/10kV变压器应装设电流速断保护作为主保护
答案:B
解答过程:根据《GB/T 50062-2008》中5.0.3条2,对双侧电源线路,可装设带方向或不带方向的电流速断保护。
回复
艾迪888
2012年08月20日 21:38:57
24楼
无标题.jpg
回复
艾迪888
2012年08月20日 21:39:53
25楼
无标题.jpg
回复
lswkgyb
2012年08月20日 22:05:08
26楼

选B好像不对吧,我觉得还是选C更贴切些,规范5.0.7.2:线路上宜装设有选择性的接地保护,并应动作于信号。当危及人身和设备安全时,保护装置应动作于跳闸。

[ 本帖最后由 lswkgyb 于 2012-8-20 22:08 编辑 ]
回复
艾迪888
2012年08月20日 22:11:18
27楼
5.0.7.2中式针对3~66kV中性点非直接接地系统,本题为110/10kV,应当为直接接地系统,所以C选项不对。
回复
lswkgyb
2012年08月20日 22:19:06
28楼

题目条件里有个变压器中性点绝缘水平 60KV 是不是隐含系统为中性点非直接接地呢?
回复
panshi0119
2012年08月20日 22:55:34
29楼
我认为应该选C,因为该题题干里说 了。变压器为YN D系统,即高压侧直接接地,低压侧不接地。这样。5.0,7就符合题目要求 了。
回复
艾迪888
2012年08月20日 23:29:01
30楼
我仔细差了一下规范,同意29楼的意见,本题选择C。因为馈电线路不是属于双侧电源线路,双侧电源线路指有两个进线电源可选的回路。对于D答案,YN-D11表示高压侧星形接线,并引出中性线直接接地,低压侧三角形接线不接地,因此对于低压侧而言,可以视为“3~66kV中性点非直接接地系统”。
回复
gz3450
2012年08月21日 08:25:44
31楼
启动转矩相对值为啥不选1.1,?希望高手指点