2011年真题已经出来,相信考友都做了,可能有部分题目自己做不出来或者做了心里没底,需要各位高手帮忙,理清思路,排除混淆的问题,也希望各位高手不要保留,踊跃参加,给论坛和自己一起提升的机会。我自己有几道题搞不清楚。
2011年真题已经出来,相信考友都做了,可能有部分题目自己做不出来或者做了心里没底,需要各位高手帮忙,理清思路,排除混淆的问题,也希望各位高手不要保留,踊跃参加,给论坛和自己一起提升的机会。我自己有几道题搞不清楚。
32楼
为啥工业配电手册的公式不一样,一个365,一个3580
回复
33楼
回复
34楼
大家讨论的中心我认为是不是应该是该系统到底是个什么系统,是按高压侧算还是按低压侧算呢?
回复
35楼
大家该题的结果算出来是512A吗?
![11.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/54/rBBhH11Kbn2AGsXtAABdBTCOx6I161.jpg)
回复
36楼
因为110kV线路未全线架设避雷线,依据DL620-1997中7.3.2条规定,进线段应加避雷器一组。
回复
37楼
应该是256A ,阻值应是2倍的相线阻值
回复
38楼
题干里“一路110kv电源带全所负荷,另一路热备用”就符合DL-620 7.3.2所提到的“特殊情况”,所以选B
回复
39楼
多谢了,这下明白了
回复
40楼
在JGJ16中未找到相应依据。
回复
41楼
因为GD的单位不一样,
回复