2011年真题已经出来,相信考友都做了,可能有部分题目自己做不出来或者做了心里没底,需要各位高手帮忙,理清思路,排除混淆的问题,也希望各位高手不要保留,踊跃参加,给论坛和自己一起提升的机会。我自己有几道题搞不清楚。
2011年真题已经出来,相信考友都做了,可能有部分题目自己做不出来或者做了心里没底,需要各位高手帮忙,理清思路,排除混淆的问题,也希望各位高手不要保留,踊跃参加,给论坛和自己一起提升的机会。我自己有几道题搞不清楚。
42楼
接地网外的地表面的最大跨步电压中均压带等效直径的如何计算,请高手指点,不胜感激
回复
43楼
路过,不错,赞
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
44楼
请问2倍的相线阻抗是因为什么?
回复
45楼
把单相接地短路时的电路简图画出来就很明了了
回复
46楼
楼上的兄弟,不能理解为什么,画出来和2倍没有关系啊。请帮忙画个电路看看。
回复
47楼
案例上午最后一道题,个人认为应该选D。依据为JGJ16-2008 7.7.10条原文:
下列设备的配电线路应装置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备。
回复
48楼
剩余电流保护只能作为后备保护,配电手册p917以及国标相应都有说明。
A,50V特低电压回路应有基本绝缘(民规7.3.4第4款)
C,地板绝缘为非导电场所,为间接接触防护(GB 16895.21)
个人感觉选B
回复
49楼
相线碰壳时,故障电流回路:设备PE线——>分配电盘PE、PEN线——>变压器低压侧绕组(接地相)——>分配电盘相线——>设备,所以回路电阻为相线电阻+PE,PEN电阻,所以要乘以2
回复
50楼
注意建筑物做有总等电位联结,我算出来415A
回复
51楼
是个好贴,希望大家广泛参与
回复