请教高手有没有关于谐波的国家标准
zhang1390137
2007年02月02日 14:09:47
只看楼主

我公司有个工程,验收时甲方说谐波太严重,干扰其他设备运行,他们说国家标准为5%,说我公司的工程完工後,他们测的为大于50%,我不太了解谐波的问题,请高手指教,有没有国家标准,先谢谢了!!!

我公司有个工程,验收时甲方说谐波太严重,干扰其他设备运行,他们说国家标准为5%,说我公司的工程完工後,他们测的为大于50%,我不太了解谐波的问题,请高手指教,有没有国家标准,先谢谢了!!!
免费打赏
ares_rambo
2007年02月02日 19:49:31
2楼
甲方说的对!

有国标!且是5%!

下图数据引自国标号:《电能质量 公用电网谐波》 GB/T 14549-93
回复
zhang1390137
2007年02月05日 14:40:58
3楼
谢谢楼上
回复
扬州华锦电气
2007年02月05日 15:46:53
4楼
标准是有的,但我想他们所测的50%应该是谐波电流才对,一般谐波电压有50%的话系统已不能正常运转。
回复
wlszjs
2007年02月07日 17:13:39
5楼
2楼所列的谐波电压是电网谐波\电网结构(特别是短路容量)与用户谐波共同作用的结果.对用户的要求主要是谐波电流.标准如2楼所列,朋友可去查一下.如果你的容量非常小的话根本就不作要求的.
谐波电流的允许值应该是多少A的(与PCC点的容量有关)
回复
zhang1390137
2007年02月08日 11:54:54
6楼
谢谢各位,他们测的就是电流
回复
jd198419
2007年02月08日 20:22:29
7楼
谁能解释下谐波啊???? 我们公司用变频器用的多,每台上面都有电抗器,原因是防止谐波干扰和提高功率因数 但是用这种电抗器也有前提的:离变压器近的就可以用,如果距离远可以不用电抗器 说是谐波小些,
是不是离变压器越近就谐波就大啊? 越远谐波就小啊? 说下他的危害 谢谢
回复
ares_rambo
2007年02月08日 21:18:56
8楼


设计时,因为不会算谐波,一般都加上电抗器,保险!
回复
godbb
2007年02月12日 17:13:38
9楼
到http://www.china95598.com 看看吧
回复

相关推荐