有关地下车库自然补风的问题
zsping415
zsping415 Lv.5
2012年08月20日 15:56:38
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下车库是如何通过汽车库进行自然补风的???当地下车库着火时,车库的汽车坡道处的防火卷帘都会放下来的啊??

请问地下车库是如何通过汽车库进行自然补风的???当地下车库着火时,车库的汽车坡道处的防火卷帘都会放下来的啊??
免费打赏
瑞瑞
2012年08月22日 09:46:05
2楼
据我所知是这样的:
1、如果汽车坡道采用防火卷帘作为火灾时的隔断时,是不可以利用汽车坡道作为汽车补风的通道;
2、如果汽车坡道上做的是水幕或汽车坡道上设有自动灭火系统时,则可以利用汽车坡道作为自然补风。
回复
瑞瑞
2012年08月22日 09:59:27
3楼
刚才和同事们讨论过,汽车坡道的防火卷帘是火灾探测器动作后,一次性落到底的,该汽车出入口不作为火灾时的疏散通道。
回复
skytl521
2012年08月22日 11:13:24
4楼
现在的有些车库都设有采光通风井,在火灾时,利用排烟系统通风的同时,就可以利用采光通风井自然补风了!
回复
paleishi
2012年08月22日 14:59:13
5楼
当地下车库着火时,车库的汽车坡道处的防火卷帘都会放下来的啊??
回复
huhu123124
2012年08月22日 15:45:38
6楼
北方地区会,需机械补风
回复
biaobiao1456
2012年08月23日 07:25:41
7楼
设置机械补风系统 可以解决
回复
zhichaocui
2012年08月23日 17:59:13
8楼
汽车库规范上说,“汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。”所以,小于2000平的车库可以考虑汽车坡道自然补风,但要控制补风风速!
回复
maxr1985
2012年08月23日 20:19:44
9楼
目前,汽车库消防排烟存在着盲目的机械补风热,具体可以看看今年七月份的(还是六月份的,忘了)暖通空调杂志的工程问答,我觉得有一定道理
回复
瑞瑞
2012年08月24日 09:32:14
10楼
10#的同行,能上传一下工程设计问答吗?我们这边没有这样的杂志。
回复
俗人
2012年08月24日 10:00:39
11楼
1.车道自然补风 需给排水专业配合 车道设置水幕或汽车坡道上设有自动灭火系统
2.机械补风,但需注意防火阀的设置
3.设置自然采光井 在自然采光井上设置百叶,但需要计算好井道截面积以及百叶窗面积
回复