有关地下车库自然补风的问题
zsping415
zsping415 Lv.5
2012年08月20日 15:56:38
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下车库是如何通过汽车库进行自然补风的???当地下车库着火时,车库的汽车坡道处的防火卷帘都会放下来的啊??

请问地下车库是如何通过汽车库进行自然补风的???当地下车库着火时,车库的汽车坡道处的防火卷帘都会放下来的啊??
免费打赏
lingxi_cn
2012年08月26日 13:59:45
12楼
3楼正解,本人在甲级设计院工作,地下车库的排烟设计都是这样子做的,并且通过审查的。
回复
aionyu
2012年08月26日 19:12:30
13楼
车道口本来就不是疏散口,计算疏散宽度没人敢只算车道口。。。
补风系统,-2开始才做,-1只有在封闭地下室做。
喷淋设置与否,设置了喷淋的原则上不能有保护死角存在。
回复
lvxinchi
2012年08月27日 10:13:38
14楼
浙江省消防会议纪要第49条:地下汽车库的汽车疏散坡道在直通室外处可不设置防火卷帘和自动喷水灭火系统
回复
dq119
2012年08月27日 12:43:21
15楼
这个浙江省消防会议纪要,你有吗?传来大家看看。出室外的坡道口确实没有用处,还影响消防扑救。
回复
shiyiqiu
2012年08月27日 16:11:42
16楼
哎,你们真懂啊,无语了。。
回复
zsping415
2012年08月27日 16:26:07
17楼
你说下嘛,我没定那些杂志
回复
雪中松叹
2012年08月27日 19:15:20
18楼
我们这儿一般是在车库坡道入口侧壁开防雨百叶。
控制下流速不要过大即可。。。。
回复
lvxinchi
2012年08月28日 11:12:29
19楼
有,不过这个回复时怎么上传?好像上传不了
回复
eddietan
2012年08月28日 11:55:51
20楼
回复
chinanbqky
2012年09月02日 20:19:33
21楼
回复

相关推荐