有关地下车库自然补风的问题
zsping415
zsping415 Lv.5
2012年08月20日 15:56:38
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下车库是如何通过汽车库进行自然补风的???当地下车库着火时,车库的汽车坡道处的防火卷帘都会放下来的啊??

请问地下车库是如何通过汽车库进行自然补风的???当地下车库着火时,车库的汽车坡道处的防火卷帘都会放下来的啊??
免费打赏
wenzhen001
2012年09月06日 17:28:29
22楼

学习
回复
xcg1981
2012年09月08日 10:06:24
23楼
我们这里电气专业给的解释是“防火卷帘分两步落下,分别由感烟和感温探测器控制,感烟探测器动作时防火卷帘下落至地面1.8米处,感温探测器动作后卷帘降落到底。
回复
akuma1998
2017年08月16日 20:19:59
24楼
俗人 发表于 2012-8-24 10:00 1.车道自然补风 需给排水专业配合 车道设置水幕或汽车坡道上设有自动灭火系统2.机械补风,但需注意防火 …请教一下,在自然采光井上设置百叶的方式,如何计算井道截面积
回复
流沙无形
2017年08月24日 08:51:52
25楼
1、如果汽车坡道采用防火卷帘作为火灾时的隔断时,是不可以利用汽车坡道作为汽车补风的通道;
2、如果汽车坡道上做的是水幕或汽车坡道上设有自动灭火系统时,则可以利用汽车坡道作为自然补风。