现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
现在设计住宅的工作阳台往往要考虑预留洗衣机排水,那么阳台地漏应设计一个还是两个?如设一个只须设计一条排水立管,立管是划分为雨水系统还是废水系统;如设两个地漏必会设计两根排水立管,这样一来,可能会影响建筑立面,建筑专业恐怕不会同意。请问各位同仁帮忙出个好主意。
2楼
算在废水系统,洗衣机排水是主要的,地漏只设一个,立管只设一根。
回复
3楼
但是水务部门却认为在雨天会增加城市污水厂的负担,不同意这么做
回复
4楼
我以前也有这个问题,立管一根,地漏一个.划为废水系统 !!
回复
5楼
你的洗衣机地漏设置一根立管,雨水地漏设置一根立管!!!!!!!!
回复
6楼
原先我们也是设一根立管,为废水处理。但是根据GB50015-2003阳台水的排水必须是间接排水,这样的话,如果阳台只设置洗衣机排水,是不可能做到间接排水的。因此我们后来就设置两个地漏,两根立管了,各排各的,不违反强条了啊。
回复
7楼
试问:敞开式阳台,下雨的时候雨水很多,您会把自家洗衣机放在阳台么?所以这个时候只能考虑很小部分的雨水,就是意外雨水飘落阳台,这部分雨量很小。
当然,您也可以考虑雨水很多,那洗衣机凭什么放阳台任凭风吹雨晒的?洗衣机最少也算个电器吧?
回复
8楼
生活阳台洗衣机地漏排水按污水考虑,阳台设一个地漏,即使暴雨,也没多少雨水,何况绝大部分生活阳台都是封闭的
回复
9楼
水灾兄弟,我也赞成只设一个,自己也这么做过的,但总觉得有些忧虑。
我想问下,因为规范规定阳台排水要间接排放,解释是为了防止阳台地漏泛臭,阳台雨水排水系统应间接排水。
规范虽然说是阳台雨水排水,但在这种情况下,洗衣机排水与阳台雨水排水是共用排水立管的,如果按规范做间接排的话,个人认为有困难,因为这里是算废水系统,应该要排入城市污水管网的,这样底部间接排放就有困难。
我自己对这样的情况也没统一的做法,
做法一:
我有种做法是阳台这里设置水封,底部没有做间接排放。但阳台水封里的水又容易蒸发,如果洗衣机好几天没用的话,水封里的水在夏天会不会蒸发没了,或者蒸发后的水封高度达不到防臭的要求?
==============
做法二:
也是只设置一个地漏(带洗衣机插孔),底部采用间接排放,排入雨水管网系统。可这样做,虽然满足了规范间接排放的要求,但很明显,将洗衣机排水排入雨水管网是不符合要求的。
==========
不知道你是怎么处理的?
回复
10楼
采取做法一。根据规范设置地漏的解释是洗衣机和淋浴处,所以应该不用考虑洗衣机地漏时间长干涸的问题。是不是应该把洗衣机时间长不用设定为特殊情况?只考虑洗衣机是经常使用的。
我以前采取的做法:如果洗衣机设在阳台,那阳台就按照封闭考虑;如果洗衣机没在阳台,就根据建筑专业的要求阳台封闭与否。(不过我们这的通行做法是:阳台都封闭,就算开发商不给封闭,到时住户也自己装修封闭起来的)
回复
11楼
水灾说的很清楚,现在也都是这么做的,按封闭阳台考虑。
回复