桩基验槽发现紧贴承台底部有一600直径的混凝土雨水管,该如何处理啊 施工单位说把雨水管捣碎,直接用垫层混凝土灌实行不行啊
桩基验槽发现紧贴承台底部有一600直径的混凝土雨水管,该如何处理啊
施工单位说把雨水管捣碎,直接用垫层混凝土灌实行不行啊
12楼
没用的话就往管里面填混泥土不行吗
回复
13楼
没用的应破除,考虑地基沉降
回复
14楼
没用的话就清理掉,然后砂石回填。才600高,对桩的承载力影响不大
回复
15楼
初学,学习!
回复
16楼
初学,学习
回复
17楼
本人是一名房产公司土建工程师。建议楼主听听我的意见:
问下甲方经过施工场地的这段雨水管线是否仍在使用,如果已经废弃,则敲碎土方回填。如果仍在使用,要求建设单位与设计沟通,将该部分管线改线改到对结构影响较小的部位最好是场外,同样的结果,打碎回填。
回复
18楼
可以用素砼填充
回复
19楼
回复
20楼
不知道版主什么意思 ,我没有看清其他人怎么回答。既然你说的非复合地基,那么就不是直接靠着地基土承载上部力。且直接打断不行吗 或者直接讲模板靠在洞口出,前提是洞口就是承台砖胎模边。 只是个人看法讨论一下。
回复