电压互感器的变比
yujiang19652
2012年08月21日 10:48:57
来自于变压器
只看楼主

JDZX9-10Q电压互感器的变比是10000/√3,100/3,100/√3,请问二次电压是多少,如何用

JDZX9-10Q电压互感器的变比是10000/√3,100/3,100/√3,请问二次电压是多少,如何用
免费打赏
lxr127
2012年08月21日 11:55:09
2楼
这个互感器的二次电压,测量 电压是57.7,也就 是那个100/√3,保护绕组二次电压是33.3,也就是100/3,
回复
weiwei19870220
2012年08月21日 12:49:21
3楼
高压部分要学习。、。
回复
yujiang19652
2012年08月21日 13:19:03
4楼
57.7是指相电压吗,如是,线电压是否为100V,
回复
luoxueming001
2012年08月24日 08:42:53
5楼
学习学习学习学习学习学习学习学习
回复
3288124
2012年08月24日 09:13:59
6楼
二次相电压57.7V,线电压100V
回复
wang461588872
2012年08月24日 16:07:23
7楼
回复