关于自喷第7.1.3条第四款在地下室的应用
lee_jua
lee_jua Lv.3
2007年02月03日 11:56:46
只看楼主

根据自动喷水规范7.1.3第4款,不大于4mx4m的井字梁可只布置一只喷头,那么4mx8m可不可以只设两个喷头呢?离边墙的喷头是2m或者是1.7m呢?各位仁兄在布置地下商场时,是按梁位布置喷头呢,还是按有吊顶来布置呢?

根据自动喷水规范7.1.3第4款,不大于4mx4m的井字梁可只布置一只喷头,那么4mx8m可不可以只设两个喷头呢?离边墙的喷头是2m或者是1.7m呢?各位仁兄在布置地下商场时,是按梁位布置喷头呢,还是按有吊顶来布置呢?
免费打赏
fyf-wgl99
2007年02月05日 11:11:20
2楼
1 在4mx4m的井字梁中心布置一只喷头喷头时,每只喷头的保护面积为25.11平方米,对于轻危级(4L)应选用K=115的喷头,对于中危级I(6L)和中危级II(8L)应选用K=200的喷头。对于4mx8m可以在每格设1个喷头。
2 喷头距端墙的最大距离仍应按自喷规7.1.2表执行。
3 布置有吊顶的地下商场,可不考虑梁的位置。布置没有吊顶的地下商场,应考虑梁的位置。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所按没有吊顶布置喷头,同时喷水强度增大1.3倍。
回复
lee_jua
2007年02月05日 23:58:07
3楼
谢谢支持!再请教,如果次梁高度不大于500mm,那么喷头可以布置在梁下吗?
回复
fjw0471
2007年02月06日 17:17:28
4楼

请问这些标准在那里可以查到!谢谢了!
回复
fangsir671010
2007年02月07日 22:39:10
5楼
现在好像地下室都是要求采用上喷式喷头,喷头布置位置根梁高均有关系,需满足《喷规》表7.2.1。可以在梁下布置,但是应满足《喷规》7.1.3 1条的规定。一般属于增设喷头。