大家好!我最近在做一个Fenton中试,水量4T/H, COD约为500mg/L,BOD5很低,想用fenton试剂把COD降到100mg/L,我是这样做的 H2O2采用浓度为27.5% ,FeSO4溶液采用FeSO4固体配制,可是药量很大,只能用自来水配制 ,刚开始配制的溶液是黄色的,过的大半天后溶液成绿色,我想配制的溶液肯定和计算的不一样了,这样加药量也无法准确的控制,pH我控制在3-4,可是处理效果很不理想,可以说COD基本没有变换,

大家好!我最近在做一个Fenton中试,水量4T/H, COD约为500mg/L,BOD5很低,想用fenton试剂把COD降到100mg/L,
我是这样做的 H2O2采用浓度为27.5% ,
FeSO4溶液采用FeSO4固体配制,可是药量很大,只能用自来水配制 ,刚开始配制的溶液是黄色的,过的大半天后溶液成绿色,我想配制的溶液肯定和计算的不一样了,这样加药量也无法准确的控制,
pH我控制在3-4,可是处理效果很不理想,可以说COD基本没有变换,
我想请教下各位,我的问题出在哪里啊?
谢谢!
免费打赏
liyd
2012年08月27日 11:43:59
2楼
做过小试没有,通过小试确定加药量。
回复
凌志环保
2012年08月27日 16:17:34
4楼
1、确定COD是什么造成的,如果是无机盐,那么COD不降低很正常;
2、要严格控制加药量,药剂有残余对COD测试结果也是有影响的;
回复
dice0000
2013年01月15日 12:35:42
5楼
加药量太大了,1~4mlH2O2/gCOD就好,硫酸亚铁V*0.3
回复
jianghuaqq
2013年01月15日 17:29:57
6楼
反应时间是多少?