我们都知道液击对压缩机影响很大,但我看到很多维修人员在维修的时候,为什么都是不通过气液分离器直接在压缩机吸气端直接加液态冷媒呢
我们都知道液击对压缩机影响很大,但我看到很多维修人员在维修的时候,为什么都是不通过气液分离器直接在压缩机吸气端直接加液态冷媒呢
12楼
我這里有台MCQUAY﹐400RT的離心機需排油﹐我見他們(MCQUAY公司的 人)就從吸氣管加冷煤﹐還加的很猛﹐加差不多就試機運行﹐我見也 沒什么問題呵﹐
回复
13楼
可以把氟利昂瓶立起加氟,不要倒过来。就可以保证不加液态的氟利昂进压缩机了。当然就不会液击。但是会浪费时间。有经验的话,注意听压缩机的声音和观察结霜的情况控制加入的液态氟利昂的多少也可以保证不会液击。
回复