最近审图时和平时设计时发现的问题,自己感觉有些不解,先汇总一下,请教各位前辈:1 配电箱的几条回路,可以微断和塑壳断路器混用么?审图的说一定要用同一种,那应急照明是从总箱分出的回路,也要用塑壳断路器么?2 接地电阻有一般要求是小于1欧还是4欧,分别是什么情况下要求的?根据何在?施工方说1欧做不到,查了一下规范,找不到出处,感觉1欧好像不太合理~~3 配电箱进线的最小规格是6平方的线?有出处么?

最近审图时和平时设计时发现的问题,自己感觉有些不解,先汇总一下,请教各位前辈:
1 配电箱的几条回路,可以微断和塑壳断路器混用么?审图的说一定要用同一种,那应急照明是从总箱分出的回路,也要用塑壳断路器么?
2 接地电阻有一般要求是小于1欧还是4欧,分别是什么情况下要求的?根据何在?施工方说1欧做不到,查了一下规范,找不到出处,感觉1欧好像不太合理~~
3 配电箱进线的最小规格是6平方的线?有出处么?
4 微断的上下级配合,做过一个按产品样本选择上级开关比下级开关大两级的:下级:25A,上级40A,审图的说大一级就够了,是否有规定?
5 什么情况下用到4P的断路器,漏电断路器么?
6 进线电缆选择,在不清楚上级开关和变压器到进线处距离的情况下,一般是由甲方自理的么?具备什么条件可以定进线电缆的规格?
7 进线考虑接地不是要求用穿钢管保护么?穿PVC管可以不,似乎有特殊的用途的埋地PVC管也可以用,具体是什么规格的PVC管?
8 穿刺线夹的出线问题,出线距离,出线的主线和分线之间有何关系,有规格大小的规定么?
9 过线盒的问题,什么情况下要设?
免费打赏
dxy519
2007年02月03日 20:37:05
2楼
8 穿刺线夹的出线问题,分线出线距离控制在3米;
9 过线盒的问题,温度沉降缝两侧、线路较长或转弯过多情况下要设。
回复
rencom886@co163
2007年02月03日 22:23:57
3楼
8 穿刺线夹的出线问题,出线距离,出线的主线和分线之间有何关系,有规格大小的规定么?

有的,出线和主线有一定的线径关系的,看样本,不可差的太多的,至于距离可以不做规定,大于3米加断路器保护

3 配电箱进线的最小规格是6平方的线?有出处么?

有出处的,具体忘了,好像是电气设计手册上吧,不过此条实用性不强,一般不予考虑
回复
duwei-0607
2007年02月04日 22:13:12
4楼
hen hao d
回复
jiwe1985
2007年02月05日 22:58:04
5楼
3 配电箱进线的最小规格是6平方的线?有出处么?
是有出处的
回复
yhw_68
2007年03月01日 13:20:08
6楼
二楼看起来是高手啊!请问配电箱的总开关怎么选择,配电箱所带的回路中有几台电焊机和其他动力设备,电焊机尖峰电流如何选择?
回复
lhjun150212
2007年03月01日 21:09:00
7楼
只要分断能力满足要求,塑壳和微断完全可以混用,只是不经济罢了
微断的上下级配合可参见全国民用建筑工程设计技术措施电气P39表4.4.3,下级:25A,上级40A可以满足选择性。
回复