先谢谢各位高手愿意看我的帖子。我处理的是啤酒废水,采用的是厌氧(UASB)+接触氧化池(二级)。现在的问题实在是太多了,我一个一个说啊,一、设计流量满足不了现在的处理量,调节池的容积跟不上处理的量二、厌氧(UASB)的处理效果不好,去除率在60-70%,停留时间还很长呢。(具体还没算)三、接触氧化池始终不清澈,两级的沉淀池都很混,就是在出水合格的时候也很混。四、二级曝气池的去除率极低,20-30%。
先谢谢各位高手愿意看我的帖子。
我处理的是啤酒废水,采用的是厌氧(UASB)+接触氧化池(二级)。
现在的问题实在是太多了,我一个一个说啊,
一、设计流量满足不了现在的处理量,调节池的容积跟不上处理的量
二、厌氧(UASB)的处理效果不好,去除率在60-70%,停留时间还很长呢。(具体还没算)
三、接触氧化池始终不清澈,两级的沉淀池都很混,就是在出水合格的时候也很混。
四、二级曝气池的去除率极低,20-30%。
五、最让我纳闷的就是二沉池排不出来泥,全是清水几乎。
先想到这些,哦对了,进水的COD在1800-2500左右,最高达到过3200
谢谢大家了啊,谢谢
我的QQ55994774 邮箱:ssssssmdj@163.com
2楼
能不能说的具体点 比如流量和造价
回复
3楼
流量是在是120立/小时,2880吨/天
造价现在不太清楚
回复
4楼
我将整夜守侯你的消息,
请大家多指点指点,
回复
5楼
不要整夜守候,现在大多数人都在忙着,年终数钱,时间比较少!
你的工程调试或者是运行多长时间了?
回复
6楼
把设计参数和运行参数都传上来吧,守侯你的消息……
回复
7楼
第一个问题:没办法,除了加池子
第二个问题:
回复
8楼
去水世界论坛问问吧,那儿有高手,有帖必复的
www.chinacitywater.org/bbs
回复
9楼
我厂的污水处理站是01年正式投入运行,01的啤酒产量是15吨/年,现在是30吨/年。
当时的系统工艺详细参数为:
处理水量:8000立/天 现在的处理水量实际上在2800立左右,上下浮动并不大
设计的进出水水质:
项目 BOD COD SS PH T/摄氏度
进水 800 1500 700 7-9 18-28
出水 20 100 70 7-9 18-28
UASB反应池容积 40 X 6 X 5(对称两坐)
接触氧化池容积 19.2 X 13.6 X 4.9(对称两坐)
全系统进出水各项指标的测定结果:
回复
10楼
请大家关注我的问题,
现在的问题靠我自己的能力真的解决不了,
希望可以集思广益,
大家共同为环境尽点力
回复
11楼
我将长期关注大家的留言,
希望大家多多提宝贵意见,
我只是想解决点实际的问题,
希望大家能多多帮忙
回复