高规中7.4.7.2
孙兰燕
Lv.2
2012年08月21日 16:19:51
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
高规中7.4.7.2,中高度不超过100m的最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPA。可是这压力好像不能满足要求充实水柱的压力。是不是有点7.4.6.2矛盾
高规中7.4.7.2,中高度不超过100m的最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPA。
可是这压力好像不能满足要求充实水柱的压力。是不是有点7.4.6.2矛盾
免费打赏
boobooko
2012年08月21日 22:23:52
2楼
不知道,等解答。
回复
w-jwei
2012年08月22日 12:08:05
3楼
这个只是维持管网的压力,不是灭火所需要的压力,这个数据是综合了多种因素给出的,比如可行性,适价,控制等,实际灭火要启动主泵,而且规范有规定发生火灾时,主泵启动时间!!
回复