替代消防屋顶水箱的气压罐有效容积 ?
hbtrampss
hbtrampss Lv.5
2012年08月21日 17:00:34
只看楼主

技术措施(2009)270页谈到气压罐的设置条件:第一条说,若采用可靠双电源或柴油机备用,可采用调节容积不小于450L稳压气压罐替代。第2条:替代的气压罐有效容积按火灾初期用水量,3-18m3不等。不知道大家平时怎么选的(仅有消火栓系统时),仅做450L的稳压气压水惯 能通过消防局审查吗

2016年07月20日 14:50:52
12楼
mybitter 发表于 2013-1-10 17:12 自喷规范:对喷淋系统,在不设高位水箱时,可按4个喷头10分钟的水量选择气压设备容积。对消火栓系统,按规 …规范的bug吗?我们这消防队和审图中心也不审这种东西,为什么?
回复
mrcy90
2016年07月20日 14:59:05
13楼
pj肖工 发表于 2016-7-20 14:50 规范的bug吗?我们这消防队和审图中心也不审这种东西,为什么?这种设备很大,一组气瓶,一个大的稳压罐。容积按水箱容积选取。公安部有关于设备的规范,顶压设备。需要注意的是,现在这种设备的使用是有条件限制的,参见消水规