原水池面加不锈钢热水箱,在上面增加240的砼条,再在上面放置水箱。问题一:可否放置;问题二:砼条如何配筋。L3(1)、WKL5(1)上放置30A的工字钢3条至WKL8(3)WKL9(3)上,这样可以承重吗?
原水池面加不锈钢热水箱,在上面增加240的砼条,再在上面放置水箱。
问题一:可否放置;
问题二:砼条如何配筋。
L3(1)、WKL5(1)上放置30A的工字钢3条至WKL8(3)WKL9(3)上,这样可以承重吗?
2楼
不说能否承重的问题了。你是用的CAD绘图程序是盗版的。就冲这一点上讲,你的设计企业就有问题。
回复
3楼
我看你的梁配筋都不大啊 ,50T怕是够呛,找设计院的给你算一下啊 ,别凭感觉啊 ,出问题麻烦了
回复
4楼
移到柱子上怎么样啊
回复
5楼
悬!配筋也不规范
回复
6楼
配筋太小了,而且轴线跨度也不知道,之前我做过类似情况的,每平方均布荷载7.0T都跟你的配筋差不多,但主次梁比你的大。
这个直接找个设计院帮你复核就是了。
回复
7楼
只讲感觉,那就感觉承受不了50吨
回复
8楼
路过,学习下
回复
9楼
是作者的CAD字体不全吧,你什么眼神
回复
10楼
这图截的也太没水平了,轴线尺寸也没有,中间受力最大的的梁的截面尺寸也没有。
横向框架梁中间增加了集中荷载,3根16的底筋肯定小了。
回复
11楼
你请设计部门验算,不要自已去处理,
回复