装饰工程中,吊顶内到底可不可以用阻燃PVC线管?
liuwei162
liuwei162 Lv.3
2007年02月04日 11:05:55
来自于照明工程
只看楼主

最近在做广东番禺一个装饰工程,因为要新装变压器。当地电力部门要求审核我们设计院的图纸,还规定天花内必须要用金属管穿线。另外他们还提出要求整个工程必须经过电力部门的验收。如果不通过他们就不送电。但我在当地不需要新装变压器的工地上就没听到这个说法,也不需要通过他们验收!我们的图纸在广州消防局已经报审通过,给人的感觉就是搞两个标准。请各位解惑!!~这情况只有在番禺才碰到了其他从来没遇到过!~

2007年02月04日 14:42:02
2楼
听说广东的要求要高些,地区不同,要求也就会不同,但原则是不能低于国家标准,你应该按地方标准要求作设计。
回复
gdx8785
2007年02月04日 16:04:05
3楼


我们这儿的装饰工程是一律用金属管,理由是:标准有差异那么在执行的时候我们是按就高不就低的原则去执行,即使是建设方为了降低投资要求改用阻燃PVC线管设计上也不会出变更通知,最多是口头上同意,决不签字。
至于电力部门提出要求整个工程必须经过电力部门的验收那是土政策,当然,你也奈何不得。呵呵,出个变更通知吧(统一改为金属管)
回复
yangjie16888
2007年02月05日 10:07:35
4楼

顶一下
的确是两个标准,
低压配电设计规范
对于绝缘导线
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
民用建筑电气设计规范
9.4 金属管布线

9.4.1 金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。

建筑物顶棚内,宜采用金属管布线。
9.5 硬质塑料管布线

9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。

建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。

从民用规范的措辞来看:推荐用金属管。但这是93年的规范
低规是95年的,吊顶我都是采用金属管,暗埋且不承受压力的用PVC

地方规定可以高于规范你当然要符合他们的要求。
回复
cqy129129129
2007年02月05日 11:01:20
5楼
用阻燃PVC管可降低工程造价,其实现在很多规范都容许的
回复
tely-007
2007年02月05日 11:19:51
6楼
新防火规范是允许的,没问题
回复
shuige008
2007年02月05日 13:22:24
7楼



诚如以上兄弟所说,现在一般都用金属管了(比如KBG),但是你这室内装修工程还要他们电力审核,估计是你们领导"工作"没作好了!
回复
zzhspeed
2007年02月05日 14:17:22
8楼
没错,最新的2006版建筑设计防火规范明确提出吊顶内(非闷顶)可以采用阻燃PVC管敷设。但是装修的时候其实用KBG或JDG镀锌管敷设也挺好的,横平竖直比较规矩也蛮好看,价钱也比厚壁钢管低不少。
回复
gdx8785
2007年02月05日 17:05:55
9楼


很多地方的质监部门不同意用KBG管,原因是管壁厚度达不到要求
回复
lhjun150212
2007年02月05日 20:33:38
10楼
《低规》第5.2.7条在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线,是为了防火,说得比较笼统。《建筑设计防火规范》GB50016-2006中"11.2.3配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采用穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火措施。"所以按最新国标吊顶内可以用阻燃PVC线管。
回复
lhjun150212
2007年02月05日 20:35:57
11楼

针对JDG管公安部曾发过一个文件,是允许使用的。