做的一个33层住宅项目 1层地下室, 经计算管桩排布过密. 考虑用先引孔后静压打桩. 减少挤土..根据桩基规范 挤土桩跟部分挤土桩的最小桩距相差了0.5个d. 那如果用引孔,是否按部分挤土桩考虑?单桩承载力怎么考虑?求解啊! 各位大神.. 纠结好久了.. 不好做大基础跟筏板.. 那这个方法可行么?
根据桩基规范 挤土桩跟部分挤土桩的最小桩距相差了0.5个d. 那如果用引孔,是否按部分挤土桩考虑?单桩承载力怎么考虑?
求解啊! 各位大神.. 纠结好久了.. 不好做大基础跟筏板.. 那这个方法可行么?