真诚请教各位师傅。本单位有一套低压电容自动补偿装置。前几天巡查时发现人民电器得自动补偿器没有显示不工作了.检修得知一个电容切换接触器和电压保险管烧毁。全部更换后上闸工作。下午再去巡查时发现补偿器又不工作。同时发现那个电容切换器也有一路有烧焦得痕迹。保险管烧断。于是推下那个烧焦得切换器接触器开关。换上保险管重新启动自动补偿控制器。问题来了。只见控制器显示“f”字样.十路循环二极管指示灯有8路常亮。但是接触器没有跳动。也就是说控制器没有作用了。也没有办法调试。开机就始终在这个状态。 。请问大家是什么原因,该如何检修?小弟第一次接触不懂。望大家指教一二。谢谢。
真诚请教各位师傅。直接找 人民电器 售后服务的
回复
3楼
根据楼主描述分析以下原因: 1、接触器质量问题(接触器线圈烧坏),接触器线圈烧坏,进而短路,烧坏保险。
2、控制器动作但接触器不动作,可能是控制器保护动作或者控制器烧坏。
3、如果是该套装置初次投运,考虑二次控制部分是不是有接线错误!
建议楼主找厂家给予处理这些问题。自己不是很熟悉这种产品自己检修有一定危险性!
回复
4楼
还有可能是控制器现场参数设置中投切时间过短,频繁投切过快,导致接触器烧坏!
回复
5楼
你把控制器换一下,在把接触器换成大一级的
回复
6楼
没法修了,因为控制器里面是线路板不好修
回复
7楼
控制器输出 没有, 而其输出指示灯亮,那肯定是坏了。
回复
8楼
换个控制器
回复
9楼
看看高手们的回复学习一下,以使在以后的操作中尽量避免各种问题,的确在很多的测试活动中中,线路板烧坏、接触器接触不良的问题时常发生,但是只要规范操作规程,选择好合适的
电气测试工具以及得当的测试方法,便能有效避免各种问题,节省维修成本。
[