现在有个工程,要设置消火栓系统!消火栓系统是采用稳高压系统,即在地下室采用两台主泵,两台稳压泵和一气压罐,消防水池可以设置的很大(满足规范并且可以包括屋顶水箱的容量)!那么请问,在采用这套系统的时候能不能不在屋顶设置10分钟消防水箱??
现在有个工程,要设置消火栓系统!消火栓系统是采用稳高压系统,即在地下室采用两台主泵,两台稳压泵和一气压罐,消防水池可以设置的很大(满足规范并且可以包括屋顶水箱的容量)!那么请问,在采用这套系统的时候能不能不在屋顶设置10分钟消防水箱??
12楼
我认为可不不设,在屋顶设消防水箱和增压稳压装置是为了保证压力的平衡,如果在消防水池已经设置的稳压装置,能满足消防规范要示,屋顶就没必要了,
回复
13楼
这个说的对,但是没有几个设置那么大的稳压罐
回复
14楼
稳高压消防给水系统的多层建筑可以不设高位消防水箱。
高层建筑好像必须设的
回复
15楼
设计过不一定就是对的!
回复
16楼
我之所以让大家忘记这条,是因为本条并不具备可操作性,试想一下,我们举个容积最小的水箱作例子,消防流量10l/s,6个立方的水箱,如果用气压罐,6立方的有效容积,相当于总容积18立方左右,你如果做这么大一个气压罐,估计甲方会认为你在拿他的钱不当钱。
回复
17楼
正确,
我也这样告诉过设计院。
回复
18楼
兄弟您是哪的啊? 我只知道规范是常高压可以不设置屋顶水箱哦.... 稳高压应该也要设置吧!消防是以预防为主的........ 或许你说的稳高压不设置是您那消防的规矩吧
回复
19楼
当然可以不设置,你的稳压罐要足够大,要求贮存10min的水量。
回复
20楼
这是怎么算的啊?
回复
21楼
作为民用建筑,是太浪费!
但在工业建筑中,有时没办法做屋顶水箱!
回复