一道“积疑”题目的偶然解决---06年那道整流变压器的容量计算
iamliuyong
iamliuyong Lv.8
2012年08月23日 12:22:41
来自于变压器
只看楼主

这道题目我已见了四五种版本了,哈哈,包括我自己以前做的,但是都不能信服人,一般做这个题目都想到在不管钢铁或是传动中变流器方程相关找,都想用正常的方式来解决掉,当然也包括了努力的凑答案。今天是无意中找谐波(钢铁上的高次谐波)中才发现这个公式躲在这里!不多说了,先放上来给大家看就明白了。

这道题目我已见了四五种版本了,哈哈,包括我自己以前做的,但是都不能信服人,一般做这个题目都想到在不管钢铁或是传动中变流器方程相关找,都想用正常的方式来解决掉,当然也包括了努力的凑答案。今天是无意中找谐波(钢铁上的高次谐波)中才发现这个公式躲在这里!不多说了,先放上来给大家看就明白了。

11.jpg


12.jpg

免费打赏
liutianchi020
2012年08月24日 16:55:17
12楼
楼主1100A这个条件没有用到啊?按你的做法严格来说应该这么做:直流电机额定电流IN=1000000/(0.92*750)=1449.3A
则KI=1100/1449.3=0.759,KU=780/750=1.04,SN=1.732*1.04*0.759*1000/0.92=1486KVA。还有钢铁上说这是求变流器的额定负荷,那这个变流器和整流变压器的额定负荷是否相同呢?
回复
iamliuyong
2012年08月25日 11:36:49
13楼
12的朋友提的好,是俩种方法,1100A这个条件有用到,我在外打字不方便,回家后详细在说
回复
iamliuyong
2012年08月25日 20:27:20
14楼
我回来了,详细说下这题(这个题目很多年都只看到培训机构或是个人的解法,说实话很不满意,都是为解而解, 有些解法简直让人啼笑皆非),也与QQ群的注友们交流过这个题目,但是我个人以前的解法有道理,但是无依据,所以别人不太屑于故:本来偶然解出这个了,仅仅是很高兴,因为找到依据,谁知道竟然一发表就有人说我没有好好看书,意思是这个他早就掌握之中了,哈哈,这么多年了,却没有看他出过解法或是思路,(范进中举了)果然不太一样。
闲话少说,我先说我以前的解法:
整流变压器也是变压器,所以它的容量仅是1.732*线电压*线电流(即题目给出的计算电流或计算电压),这样算下来大约1450左右,加上变压器大约%7.5的损耗(整流变大一点,与阻抗百分比一样,所以可取中间,%7.5), 那么加上损耗,大约接近1600KVA!
回复
iamliuyong
2012年08月25日 20:39:17
15楼
12楼的朋友实际上已经做出这个题目了:
(1)方案阶段(所钢铁426,K1可取0.9-1.053,六脉动可取0.816)我所给出的实际的简单化的方案估算,所以取了0.816;
(2)实际运算实际上已经给出了计算电流1100A,那么K1为1100/Idn,即KI=1100/1449.3=0.759,是正确的详细算法(与方案估算差不太多的),算下来也是接近160KVA,题目实际上已经指明了,“拟设计一台整流变压器///////////”
回复
iamliuyong
2012年08月25日 20:44:44
16楼
钢铁上说这是求变流器的额定负荷,那这个变流器和整流变压器的额定负荷是否相同呢?
12的朋友这样问,其实可以这样想吧:变流器与变压器这间实际已经无损耗环节了,变流器的额定负荷就是整流变压器的额定负荷了(当然有大约5%的变压器损耗)了
11楼的朋友错误在于:如是是直流回路的功率,当然就是I*U,但是现在是三相设备(变压器的功率)应1.732*线电压*线电流(一般指计算电流就是线电流)
回复
zhang_ssss
2013年04月14日 10:24:52
17楼
我的解法和楼主一致,只是没找到公式,直接推算的,这道题目很多答案解法是错误的,是根据答案套解法,实际是题目的陷阱。
回复
li0052020105
2013年10月13日 22:57:21
18楼
非常不错,感谢!
回复
xintgzl
2014年02月27日 21:10:36
19楼
努力学习做一个变压器达人
回复

相关推荐