钢筋抗拉强度设计值大于300时应按300?
jiangtaojt
jiangtaojt Lv.2
2007年02月06日 11:54:14
只看楼主

在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。应如何理解

在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。应如何理解
免费打赏
wzh6110
2007年02月06日 12:35:24
2楼
轴心受拉构件使用3级钢时,承载力采用fy=300
回复
wei_2002
2007年02月06日 20:57:52
3楼
由于钢筋弹性模量大小变化不大,采用钢筋强度越高,在正常使用下钢筋应力高,从而导致应变增高,容易在正常使用下产生裂缝,因此规范对受拉构件钢筋应力有控制要求。我的理解,不知对不对?
回复
tzpwml
2007年02月07日 15:45:06
4楼
这个是规范的明文规定,至于为什么,我也不知道
回复
linqiang10011
2007年02月07日 17:13:56
5楼
轴心受拉构件使用3级钢时,承载力采用fy=300
回复
jiangtaojt
2007年03月09日 15:24:13
6楼
终于明白了;适用条件是:应是轴心受拉构件和小偏心受拉构件.
回复
兴安杜鹃
2007年03月10日 09:56:22
7楼

同意楼主的看法
回复
hurtandcure
2007年03月30日 22:37:17
8楼
变形不能同步,故不让三级钢进入屈服阶段
回复
会飞的驴子
2010年09月06日 12:48:37
9楼
因为要考虑钢筋和混凝土协同工作,由于混凝土和钢筋的抗拉性能差别太大,因此按钢筋和混凝土协同工作原理,对于轴心受拉和小偏心受拉的构件,若钢筋设计强度大于300N/mm2,多余的部分强度也用不上,因为那时混凝土早已达到拉应变极限破坏,混凝土表面产生裂缝。
我的理解,不合理的地方还请多多指教。
回复