电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。
电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。
![DSC00593.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/58/EC/rBBhH11H8NaAWQ6QAB0d8_HOlF8521.jpg)
![DSC00594.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00595.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00596.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00597.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00598.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00599.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00600.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00601.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC00602.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
哈哈哈,烧成这样的箱变,见怪不怪了……,原因很多,很复杂,不好一下子就解释清楚,看了设备才有可能分析出来。
回复
13楼
O'M'G~~
都成这样子了,怪吓人的
介样都木有跳闸保护呀??
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
14楼
看着像被纵火的。
回复
15楼
看图片,故障源起补偿柜。电容器未见有接触器控制,只见有刀闸,断路器呢?看来控制接线方式有问题,缺少保护。
回复
16楼
都烧成这样了,保护居然都没有一个动作?真的是应了一句话:在神国,一切皆有可能!
回复
17楼
控制方案有缺陷,电容明显有裂痕,电容短路或温度过高引起的火灾。
回复
18楼
应该是电容柜引起的
回复
19楼
看到好象是电容柜着火了,怎么没有保护呢,..
回复
20楼
传一张全景上来看看,才好分析。
回复
21楼
从那捡的柜子啊,晕太惨了!要是当时现场有个,那个说不定就死定了!
回复