【事故现场】箱变烧的严重,求各位帮忙分析原因
根深叶茂
2012年08月23日 13:14:21
来自于工地图片
只看楼主

电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。

电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。

DSC00593.JPG


DSC00594.JPG


DSC00595.JPG


DSC00596.JPG


DSC00597.JPG


DSC00598.JPG


DSC00599.JPG


DSC00600.JPG


DSC00601.JPG


DSC00602.JPG

免费打赏
tangaizhi123
2012年08月28日 07:33:00
22楼
正如11楼所说电容是智能电容,小断路器装在电容器内。这个烧成这样应当是电容柜引起。
1。有谐波负载;2。电容器质量问题;3。电容质量和箱变内电容柜散热问题。
回复
根深叶茂
2012年08月28日 08:46:58
23楼
这是在夜里1点多烧毁的,没有一点负荷呀,采用的是智能电容,按理说没负荷电容是不会工作的。怎么会这样,真弄不明白。
回复
w295052901
2012年08月28日 09:34:02
24楼
情况太多了,发个战后的图片,天知道是怎么烧的。
回复
xuzhxx
2012年08月28日 10:31:26
25楼
整天烧。人没事就行。。
回复
liaogong520
2012年08月28日 11:07:34
26楼
我感觉电容柜就像是安装在变电所内的一颗定时炸弹。随时都会有引爆的可能。
回复
chengfuchun2010
2012年08月28日 11:31:02
27楼
电容器着火引起的了。
回复
cao252243060
2012年08月28日 11:45:21
28楼
电气回路有谐波,引起电容内部发热,从而损坏电容内部火灾,之后没人发现,逐级扩大事故
加大了整个箱变内部温度,最终引发全体事故。大部分是被烟气熏黑的。
回复
hcs_cai
2012年08月28日 19:03:17
29楼
貌似没看到低压侧的主回路的断路器
回复
zhenrar
2012年08月28日 21:13:10
30楼
应该是电容柜保护没到位
回复
yxp400
2012年08月29日 07:54:47
31楼
看样子应该是电容器出现故障造成的
回复

相关推荐