【事故现场】箱变烧的严重,求各位帮忙分析原因
根深叶茂
2012年08月23日 13:14:21
来自于工地图片
只看楼主

电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。

电气火灾防不慎防。箱变烧的如此严重,大家帮忙分析分析是什么原因造成的。

DSC00593.JPG


DSC00594.JPG


DSC00595.JPG


DSC00596.JPG


DSC00597.JPG


DSC00598.JPG


DSC00599.JPG


DSC00600.JPG


DSC00601.JPG


DSC00602.JPG

免费打赏
qiao860102
2012年08月30日 09:46:40
52楼
缺少保护,太严重了,失职啊
回复
zhou1019
2012年08月30日 12:49:30
53楼
接触器、熔断器或者空开都烧没了吧?
回复
sunyong009
2012年08月30日 21:46:18
54楼
前段时间我们办公楼变压器温度也超高,吓了一阵子,现在终于降温了。
回复
houhongze
2012年08月31日 17:52:10
55楼
接触器、熔断器或者空开????为什么不设计呢?????
回复
3288124
2012年09月01日 17:51:54
56楼
好多同志都说保护部到位,其实不是这样的,比如说,低压侧出口处,铜排相间弧光放电,根本达不到箱变的额定电流,你让保护怎么动作?高压侧保护还以为是正常的负荷,当然不动作了。
回复
根深叶茂
2012年09月02日 07:39:45
57楼
言之有理,谢谢
回复
annihilation
2012年09月09日 11:20:18
58楼
起火点都看不见了、、、
回复
zt190059361
2012年09月10日 14:48:20
59楼
雷劈了吧。检查接地
回复
tdqhappy0
2012年09月10日 20:14:10
60楼
收藏了,谢谢楼主!
回复
zghbyccj
2012年09月17日 22:52:41
61楼
电容无短路保护,电容耐压有问题,质量有问题。