系统总风量按防烟分区风量的两倍计算所带来的问题
cao_huabin
cao_huabin Lv.2
2007年02月06日 21:16:04
来自于通风排烟
只看楼主

先引用两条大家都很熟悉的规范:<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045—95 (2005年修订版)8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算.

先引用两条大家都很熟悉的规范:
<<高层民用建筑设计防火规范>> GB 50045—95 (2005年修订版)
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算.
8.4.8 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。
我们知道,一般来讲一个防烟分区的面积在100~500平方米之间,按照以上前两条规范给出的计算方法每个防烟分区的排烟量在6000~30000之间,如果排烟系统兼顾地下室,这个数值的下限更是有可能低至3000(50平方米面积),一般,我们设计人员的设计步骤都是这样的:先根据面积算好各个防烟分区的排烟量再根据一个系统中最大防烟分区的面积x120m3/h再乘一定的漏风系数(一般是1.2)选择风机,这样风机的风量一般在7200~500x120x1.2=72000之间.
按照以上第三条规范规定,假如一个相对较小的防烟分区发生火灾,而不幸的是这个防烟分区所在的机械排烟系统中又存在较大的防烟分区,那么这个较小的防烟分区的排烟口和排烟支管的风速都将大大超过原设计值(风口不大于10米,风管不大于20米),我们曾经计算过,如果按这个要求让风口排烟的话实际风机的压头可能要求在几千帕左右,但事实这是不可能的,因为根本没有这样的排烟风机:).
我们分析要解决这个问题可能有两个途径:
1 要求一个排烟系统中的每个防烟分区的面积大致接近,这一条对于象办公楼 旅馆等比较中规中矩的建筑来说比较容易达到.但对于象医院这样房间功能繁多,房间面积相差可能很大的建筑物来说,让建筑专业做到这一条简直是不可能的.退一步讲,即便每个防烟分区的面积都一样,那么某个防烟分区着火时实际到达这个防烟分区的风量和风速也是当初计算时的两倍,很容易就超出了规范的规定值,所以建议如果规范确实是想控制风速小于10m/s或20m/s的话那么应该明确告知设计人员风管和风口的速度应考虑风机的风量为单个防烟分区风量的两倍以上所带来的后果。但现在不大好执行之处在于不清楚规范编制人员是不是想把风速控制在20m/s(风口)或40m/s风管以内.:)上海市《建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2006)没有两倍的说法,从这个角度看我觉得似乎更合理.
2 把小的防烟分区中的排烟量和风口 风管的尺寸统一到同一系统中较大的防烟分区的对应参数上来,这一方法理论上可以通过,但实际上,在当前建筑梁底净高越来越底,各专业管线越来越复杂的情况下,将排烟风管向大的看齐(30000排烟量的风管尺寸在1000x400以上)是不现实的.特别是在排烟风管最爱去的走道更是不可能.
免费打赏
toplhc
2007年02月07日 10:14:35
2楼
看着这个帖子有点吓人,太长了~看着是在说8.4.2这一条

我还是那个观点,这一条风管计算的规定是不合理的,应在任何情况下风速的限值都不能超过其它条文所规定的值;

另一个如楼主所说,合理划分防烟分区,面积不能差异太大;若出现多个房间面积不等的在一定范围内可统一划分为一个防烟分区
回复
danielyangy
2007年02月07日 10:21:29
3楼
同意
回复
danielyangy
2007年02月07日 10:21:44
4楼
fdgmf;lllllllllllllllllll;
回复
danielyangy
2007年02月07日 10:21:55
5楼
cccccccccccccccccccccccccccccc
回复
dgxx
2007年02月07日 13:12:32
6楼
不知道,我想问个问题:《风口风量测试调整记录》这份表有人会填吗????
回复
sjzlxb
2007年02月07日 16:09:05
7楼
看看条文说明你就明白了,条文说明中说的很清楚,120风量是用来选风机的,并不是把防烟分区排烟量加大一倍(对每个防烟分区的排烟量仍然按防烟分区面积每平方米不小于60m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟确定排烟风机的风量。
回复
deathgod007
2007年02月07日 17:47:38
8楼
这个问题依然存在,刚做的大风管,因为层高限制只能往扁的做,一个风机不能这样负担多分区,应该仔细考量.
回复
bobrich
2007年02月07日 20:33:33
9楼
划分防烟分区的时候就要考虑好的,面积不能有太大差异.另外就算你最小的那个着火,排烟量也只需要是面积X60m3啊,而不是风机的总风量,故压头不可能需要几千帕.
回复
cao_huabin
2007年02月07日 22:00:50
10楼
楼上的说的是没错,按照规范要求是只要这么多,可是规范同时又规定了选择风机的方法,试想风机既然开了排烟量就定了, 在只有一个排烟口开的情况下,除掉少量漏风剩下的风量除了到这里来还能去哪里呢?:)
感谢一桶浆糊斑竹的支持.
回复
cao_huabin
2007年02月07日 22:03:01
11楼
6楼的建议重新开个帖子,没准回填的就有了,那个表我还是第一次听说呢.呵呵.
回复