【请教】请教个问题?400KW 10KV的高压电机该怎么计算?
bsr543664
bsr543664 Lv.2
2012年08月24日 10:13:02
来自于继电保护
只看楼主

400KW 10KV的高压电机 额定电流29.8A TV值100v TA 值是10A 能不能算出:他的零序电流值 负序电流值 过流保护值过负荷值 ? 该怎么计算?

400KW 10KV的高压电机 额定电流29.8A TV值100v TA 值是10A 能不能算出:他的零序电流值 负序电流值 过流保护值
过负荷值 ? 该怎么计算?
免费打赏
lingxuct
2012年08月24日 16:42:39
2楼
“能不能算出:他的零序电流值 负序电流值 过流保护值 过负荷值 ? 该怎么计算?”

零序电流是发生接地故障时才有的,有多大,是根据系统电容电流大小定的;

负序电流是发生二相短路时才有的,短路电流要根据短路点的阻抗大小计算的;

过流保护是按“电缆末端短路电流”计算的;

过负荷值很好计算,大于电机额定值,就是过负荷!(防止起动时动作,设起动延时)
回复
bsr543664
2012年08月24日 18:21:40
3楼
这方面没怎么遇到问题,所以来请教 。。
零序电流是发生接地故障时才有的,有多大,是根据系统电容电流大小定的:

这个是根据总的10KV系统决定的么?这个主要是电机的。虽然对系统影响较大。而这格式循环水的 。整个系统中还有更大的电机(富气压缩机)(再生气压缩机)(消防水)。
回复
bsr543664
2012年08月24日 18:23:21
4楼
就比如我上面给出的几个值 。那能不能算出来零序电流值 和负序电流值呢 ?帮忙算一下给个答案。 要不就是还差什么条件?
回复
lingxuct
2012年08月25日 14:16:52
5楼
缺系统电容电流的值,系统电容电流可按1A/km电缆计算,你知道整个系统共有多少米电缆吗?这台电机的电缆有多长?

你想计算这台电机回路的负序电流,这台电机回路在哪短路时的负序电流?短路点离母线有多少距离?阻抗是多少?
回复
bsr543664
2012年08月25日 20:30:23
6楼
哇 这个还这么复杂 。。。我明天问清楚情况再来回帖 。。
回复
crystal_2
2012年09月01日 01:17:19
7楼
一语点破梦中人啊! 学习了
回复
g000x000
2012年09月01日 10:05:43
8楼
零序电流和负序电流,都有相应的变送器。变成4-20MA后,再显示或送到DCS系统。由DCS发出保护或报警指令。
可以了解一下SST3-AND型标准型负序电流变送器。零序电流可以用SST3-AD-1T型变送器都可以检测。
回复
dkfdjz
2012年09月01日 15:49:07
9楼
回复
bbsled001
2012年09月02日 15:28:41
10楼
这个你多看下书吗 www.suruiled.com www.led8led.com
回复
shideping
2012年09月02日 15:42:07
11楼
零序电流是用零序电流互感器测出来的,零序电流反映设备、线路对地绝缘情况;负序电流反映的是三相负荷的不平衡度,是根据三相的实际电流计算出来的。零序电流、负序电流都是根据电机实际运行条件有关,跟铭牌上的参数没有关系。过负荷整定值是在额定电流基础上乘以一定的系数(1或者比1适当多一点)。
回复