2楼
首先你要知道升是容积单位,公斤是重量单位,这二者换算需要密度也就是比重做乘数。
1立方米=1000升
以水为例:
比重1000kg/立方米
那么1立方的水就是1000kg.
如果是其他液体,就是体积乘以比重就是重量,换算时候一定要注意比重单位的分母,体积要换算到与比重的分母同才能得到正确的数据!
回复
3楼
谢谢2楼楼主,我是有一个疑问,一个70L容量的气瓶,能否装得下78KG的七氟丙烷气体?
回复
4楼
70L可以装90多kg的液体七氟丙烷,这是20度条件下的密度换算!
我找到的相关资料一并提供给你!
HFC-227灭火剂是目前替代哈龙灭火剂较为理想的产品,用在一些必要场所,如配电室、计算机房、电讯中心、地下工程、高档写字楼、文件档案馆或价值高的珍品及设备等,具有其它灭火剂无法替代的优越性。目前国内HFC227ea总产能超过6300吨/年,鉴于哈龙1301的限制使用年限还未到,以及1211、1301的价格低廉,故R227ea目前国内的实际产量也就在2000吨/年左右。据最新信息显示,国际上HFC227ea的需求保持比较乐观的态势,现在全球每年用哈龙1301的总量大约为2.5~3万吨,若在1301的禁限期限来临时,HFC227ea没有其它更好的产品替代,其市场的前景将是广阔的。
一、 产品简介
名称:1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷,简称HFC-227ea
英文名称:1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane
化学物质登记号:431-89-0
分子式:CF3CHFCF3
表1: 1,1,1,2,3,3,3—七氟丙烷物性数据
项 目 符 号 数 据 单 位
分子量 MW 170.03
常沸点 Tb -16.4 ℃
常冰点 Tf -131.0 ℃
临界温度 Tc 101.7 ℃
临界压力 Pc 2912 kPa
临界比容 Vc 274 cc/mol
临界密度 rc 621 kg/m3
蒸气压,20℃ Ps,at20℃ 391 kPa
蒸气密度, 20℃ rv 31.176 kg/m3
蒸气压,25℃ Ps,at25℃ 457.7 kPa
汽化潜热,25℃ Hv 132.6 kJ/kg
液体密度, 20℃ rl 1407 kg/m3
液体粘度, 25℃ hl 0.226 cP
液体导热系数, 25℃ Kl 0.0690 m/℃/W
推荐的最大装填密度 1153 kg/m3
最小灭火设计浓度 7.0 v%
特点和用途:是目前为止研究开发比较成功的一种替代哈龙灭火剂的洁净气体灭火剂,在欧美已经得到普及应用,被纳入美国消防协会NFPA2001新标准。因其同时具备灭火效能高、毒性低、对臭氧层破坏小、对使用现场无污染、工业生产成本低等诸多优点,所以是卤代烷类灭火剂哈龙1301的一种理想替代物。它同时也可用作制冷剂、医用推进剂。
相关链接:http://www.istis.sh.cn/list/list.asp?id=1229
回复
5楼
不过对于你的70L瓶是个什么概念我不是太了解,有效容积是多少呢?
回复
6楼
楼主,真是深会民情啊...!!
回复
7楼
谢谢4楼的朋友,讲解的太详细了,太专业了,谢谢!!!!!!!!!!!
回复