因为柱柱位变更,但人工挖孔桩一挖好,出现的情况是,400*400的柱边离挖好的桩边差100CM,怎么样处理即经济又可靠。
因为柱柱位变更,但人工挖孔桩一挖好,出现的情况是,400*400的柱边离挖好的桩边差100CM,怎么样处理即经济又可靠。
2楼
是差10CM,不是100CM
回复
3楼
请各位大师们帮帮忙,发表下高见,谢谢!!
回复
4楼
适当加大桩帽,加大柱偏心方向的基础梁的截面及配筋,平衡掉桩柱偏心引起的弯矩
回复
5楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
梁宽加宽,梁高加强成和承台一样高,