如题,我们现在用的是蒸压加气混凝土砌块,每块长60cm左右,现在要在砌墙底部留一个60cm长的孔洞,发现上面的砌块接缝就被架空了,遇到这种情况该怎么出来呢?哪本规范里有要求?谢谢。
如题,我们现在用的是蒸压加气混凝土砌块,每块长60cm左右,现在要在砌墙底部留一个60cm长的孔洞,发现上面的砌块接缝就被架空了,遇到这种情况该怎么出来呢?哪本规范里有要求?谢谢。
2楼
应该是要留设过梁,哪位大神指点一下
回复
3楼
这就是砌体结构预留过梁的问题,砌体结构规范上有相关的规定。
回复
4楼
根据荷载设置过梁,03G322过梁图集。
回复
5楼
看规范,砌体结构规范很详细的
回复
6楼
60CM该设过梁了肯定
回复
7楼
大于400mm的洞口一般都要设过梁,而且洞口四周最好拿角钢包边。过梁做法见图集。
回复
8楼
洞口顶上附加加钢筋
回复
9楼
那位大师指点一下
回复
10楼
加过梁就可以了
回复
11楼
我认为只要做个混凝土框就可以了,想仔细一些,可以将上下边的杆件往外伸出些。也可以用红砖镶边上面做60厚的小过梁也行。
回复