按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?
按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?
12楼
分区后,低区选泵也可能达到1.6MPa的,只要按照规范要求做的,就应该没问题,至于是否合理那就另外一回事
回复
13楼
超过1MPa就要分区了!
回复
14楼
到底如何
回复
15楼
规范规定大于1。0MPa就分区,这是大前提
回复
16楼
首先1.6是静压还是动压 如果是静压 那就错了 得分区 如果是动压的话 你必须保证静压不大于1.0Mpa 这样才是合理的
回复
17楼
静压大于1.0MPa就要分区,这是强条
回复
18楼
上传一份比较旧的产品样本。栓前压力只有0.8MPa。
回复
19楼
在消火栓位置的静压不会大于1.0MPa的,只有高区的供水管才会有1.6MPa这种情况~~
回复
20楼
产品都超前设计的
回复
21楼
规范规定大于1。0MPa就分区
回复