按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?
按国标图集04S202第35页,减压稳压型消火栓栓前压力0.4~1.6MPa,栓后压力0.25~0.35MPa,减压比达4.6~6.4。况且消火栓系统长年不用,管内水质只达到杂用水水质,栓前又没有过滤器,高减压比合理吗?
22楼
按规范超1.0MPa就该分区了,怎么还会有大于1.0Mpa的消火栓口压力呢?
回复
23楼
按最低点消火栓静压1.0MPa设计,考虑管路损失,并保证最不利点消火栓充实水柱,消火栓泵出水口压力约为1.3MPa。
回复
24楼
如果是动压的话 你必须保证静压不大于1.0Mpa 这样才是合理的
回复
25楼
tbqyc 发表于 2015-5-16 09:48 如果是动压的话 你必须保证静压不大于1.0Mpa 这样才是合理的此话有理,静压不超1.0MPa,动压出口不超0.5MPa
回复