冰机已经运行两个多月了,冷却水供回管上有个开式旁通水处理器,但运行一段时候后,冷却塔上的积水盘形成了青苔,水处理选型满足设计要求,请问是不是该系统缺少加药装置?
冰机已经运行两个多月了,冷却水供回管上有个开式旁通水处理器,但运行一段时候后,冷却塔上的积水盘形成了青苔,水处理选型满足设计要求,请问是不是该系统缺少加药装置?
12楼
加盖子能解决的话,一次性投资,省的加药麻烦了!
回复
13楼
清洗塔盘,定时加杀菌剂
回复
14楼
冷却塔加盖 怎么散热 不懂不要来误人子弟
加药装置,加除藻剂和除菌剂就可以了,当然最好每个月进行1-2次清理
回复
15楼
可以看一下上海的这个DGTJ 08-2081-2011 空调水系统化学处理设计规程,华东院编的,比较好
回复
16楼
当然是冷却塔水盘加盖啦!可以考虑方法遮挡住阳光,怎么就不行呢?我看可以讨论讨论!能遮挡阳光的方法很多,同时还不影响通风!
回复
17楼
原帖由
qingshang1127 于 2012-8-27 17:26 发表
可以加药,但是最简单的办法还是加盖,遮蔽阳光,没有阳光青苔就不会生长。
请问有工程实例吗
回复
18楼
加药“杀菌灭藻剂”
回复
19楼
有点意思!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
20楼
只要投药正常,应该是水质不达标,或工作环境的问题----象这种情况只能多做保养
回复