高压配电柜的选择
wxwsh1
wxwsh1 Lv.7
2007年02月07日 20:11:23
只看楼主

请教一下,高压进线时候可不可以不用高压柜,直接在墙上装个带熔断器符合开关,然后进变压器。高压进线时候用得柜子有多有少,具体以什么标准来选择,什么时候可以不用?

请教一下,高压进线时候可不可以不用高压柜,直接在墙上装个带熔断器符合开关,然后进变压器。
高压进线时候用得柜子有多有少,具体以什么标准来选择,什么时候可以不用?
免费打赏
chenghuangjulv
2007年02月07日 20:50:27
2楼
你的高压指的是什么?
如果是6KV、10KV的话,在500KVA以内,可以不要高压柜!
这是书上说的,也有超过500KVA同样用隔离、令克的。
回复
wxwsh1
2007年02月07日 20:59:55
3楼
一般的民用建筑,10KV进线
回复
石大头
2007年02月07日 21:27:04
4楼
根据二楼的建议。还要当地电力局的批准才行。设计的时候要和业主沟通的。
回复
wangkaiyimian
2007年02月08日 08:51:31
5楼
赞同二楼。我们单位6kv、400kvA就是采用在墙上和杆上装跌落保险进变压器,用起很好,也很方便。
回复
wxwsh1
2007年02月08日 18:57:54
6楼
一个高层,双回路进线,进线由小区总变配电所引来两路10KV高压,进地下室在墙上装负荷开关,然后分别进两个800KVA的变压器,合理吗?
回复
shdq2777
2007年02月09日 10:52:40
7楼
牵扯到计量问题

我们这里500KVA以下 低压计量
以上 高压计量 必须要加 高压柜 最少3面,进线柜计量柜出线柜

每个地方电力部门要求是不一样的吧
回复
wangkaiyimian
2007年02月09日 13:30:38
8楼

这种情况只能加高压柜了。
回复
lshy168
2007年02月09日 14:02:36
9楼
为何不在小区变电室经变电后配电引出380
回复
wxwsh1
2007年02月13日 22:30:19
10楼
现在做的根本没用高压柜,也不知道审图能不能过
回复
haifeng326991
2007年03月21日 17:05:55
11楼
2楼的朋友,能说说这本书的名字吗,我想查一下,我刚好也碰到了这样一个问题!!!急切