冷机冷量的选择? 是应该比总冷负荷大还是小?
stoneshizi
stoneshizi Lv.2
2007年02月08日 11:40:26
来自于中央空调
只看楼主

一酒店加底商,假如总冷负荷4000KW,那么选用3台螺杆机的话,总冷量应该是多少??? 是乘以一个0.8的同时使用系数还是乘以一个1.1的安全系数??? 还是什么系数都不乘???另外,有没有一种设计思路是假如坏了一台,两外2台的总冷量要达到4000KW的75%,以保证使用安全.因为一般情况不会设置备用机.感谢大家的支持和帮助!!!

一酒店加底商,假如总冷负荷4000KW,那么选用3台螺杆机的话,总冷量应该是多少??? 是乘以一个0.8的同时使用系数还是乘以一个1.1的安全系数??? 还是什么系数都不乘???
另外,有没有一种设计思路是假如坏了一台,两外2台的总冷量要达到4000KW的75%,以保证使用安全.因为一般情况不会设置备用机.

感谢大家的支持和帮助!!!
免费打赏
lihuatan
2007年02月12日 16:59:56
22楼


有一定的道理,小弟支持这说法!
回复
stoneshizi
2007年02月13日 10:56:30
23楼
楼上两位,逐时负荷应该是已经考虑了各个功能区的不同时使用情况吧???
回复
tanghuaping
2007年02月15日 10:08:21
24楼
应该有个各房间同时使用系数的问题!!!

根据总负荷大小来定!!!

如楼主情况选择个0。75-0。8合适!!!大了浪费!!!
回复
gooddisc
2007年02月22日 02:30:00
25楼
实际情况是多变的,运行时间长了,效果不会有新机那么好,选小了就满足不了需求了。为安全起见乘个1.1还是可以的,在淡季酒店入住率低的话可以考虑停运其中一台机组。
回复
stoneshizi
2007年02月26日 08:42:28
26楼
为什么分歧还不小???
回复
dj2003_2000_2000
2007年02月26日 09:08:29
27楼
我觉得也最好是乘一个小点的系数
回复
summer_wl
2007年02月26日 12:52:07
28楼
各位好好想想,计算出来的负荷不管是放大还是缩小哪有那么巧就刚好复合某一台或机台主机的制冷量呢?
我觉得应该以计算出来的逐时负荷为基础选择主机,至于是选大的还是选小的就应该根据各类建筑的使用特性以及使用周期内的衰减来定。
个人观点,抛砖引玉!
回复
yalibiao
2007年02月27日 09:30:45
29楼
业主应当有要求,底商和酒店应当有要求,为什么还要放大?逐时负荷就是你的设计工况下计算出来的最大负荷了,此时酒店客房里全是人员吧!室外气温和入住率同时达到设计工况,可能性有多大!如何配机器是跟据分析来的,2大1小,1小要多大才合适?是要能满足30%还是25%?最好先定条件,再分析了.对于制冷的初末期更有好处了.我倒是想底商和酒店分开好一点!底商是全天开的吗?
回复
txy0418
2007年02月27日 12:34:06
30楼
我认为乘1.1,保险
回复
stoneshizi
2007年03月01日 10:34:30
31楼
欢迎大家继续发表高见!
回复