设计说明中通风量一栏,大会议室是10立方每小时,其余房间都是??次每小时,请问设计都是这样的吗?设计是不是应该给出具体每个新风系统的通风量啊?还有每个风口的通风量是不是也该给出?如果不是,如何计算呢?现在通风要调试,这些定不下来没法调试啊
设计说明中通风量一栏,大会议室是10立方每小时,其余房间都是??次每小时,请问设计都是这样的吗?设计是不是应该给出具体每个新风系统的通风量啊?还有每个风口的通风量是不是也该给出?如果不是,如何计算呢?现在通风要调试,这些定不下来没法调试啊
22楼
学习啦
回复
23楼
很纠结的,规范是有说要标的,但是大多数设计院都不标,我们设计院标了
回复
24楼
楼上的回答都很精彩,真的学习了,谢谢大家啦
回复
25楼
新风系统的总风量是通过风机的风量得出来的
设计给出每个房间的风量,每个房间的风口基本上都是一样大的,做除法,就能得出每个风口的风量,
回复
26楼
只是来学习啊
回复
27楼
平均计算风量是直接了当
当有没考虑过,不同房间对新风的需求是不一样的
回复
28楼
这个说道点上了。
回复
29楼
具体计算风量很复杂,只有模糊化处理了。
回复
30楼
学习 学习 学习 学习 学习
回复
31楼
舒适性空调,允许15%偏差!
回复